s7-200 高速计数器只接编码器的A相行不行

我做一个测速装置,只需用编码器的转一圈的脉冲数,不需相位。不做减计数。我用HSC0,模式为0,把A相接到I0.0,其他线悬空,不知行不行,影响编码器正常工作不,PLC接收... 我做一个测速装置,只需用编码器的转一圈的脉冲数,不需相位。不做减计数。我用HSC0,模式为0,把A相接到I0.0,其他线悬空,不知行不行,影响编码器正常工作不,PLC接收的信号准确不?望各位老师解释哈。谢谢! 展开
 我来答
yana_min58
2012-03-14 · TA获得超过763个赞
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:100%
帮助的人:201万
展开全部
专业人士回答你
没有问题。
编码器的B相主要是为了旋转检测方向而设置的。单纯的单方向计数只用A相,或是B相就够了。
PLC接受到的信号的准确度也不会因此而改变。

注意悬空的线头需要分别用绝缘胶带封包起来,
以免相互短路或受到外界干扰影响。