关于变压器的问题

1、普通市用变压器,初级和次级都接地,人体碰到火线的时候电流是经过大地流向接地点的。但是我不明白,如果变压器与发生触电的地方很远,那电流还能流回去吗?2、隔离变压器,初级... 1、普通市用变压器,初级和次级都接地,人体碰到火线的时候电流是经过大地流向接地点的。但是我不明白,如果变压器与发生触电的地方很远,那电流还能流回去吗?
2、隔离变压器,初级接地次级不接地。(隔离变压器的次级对地是悬空的。并且初级和次级是绝缘的。)普通变压器就不绝缘吗??? 人体碰到次级触头时为什么就不会触电?电流不是同样可以通过大地流回初级的接地点吗?
请认真回答,,多谢了
展开
 我来答
qiankangmu
高粉答主

2012-03-16 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5614万
展开全部
1 普通市用变压器的初级一般都是6KV、10KV两种电压(最高35KV),我国规定这几种电压为不接地系统,所以普通变压器的初级是不接地的。而次级电压为380/220V,我国规定是直接接地系统,所以市用变压器的次级是接地的。
2 人接触到次级的火线,电流从火线通过人身流到大地,然后通过大地回流到变压器次级接地的中心点。由于大地是无限大的,其阻抗无限小,所以触电点远离变压器,电流一样能够立即流回去。
3 不接地系统的变压器中心点对地是绝缘的,而除了自偶变压器外,其他变压器的初级和次级绕组都是绝缘的。
4 不接地系统对地不能形成金属性回路,只能通过火线对地的电容等效为电容回路。如果变压器的供电网络比较小,这个电容电流就很小,人触碰到火线只有电容电流流过人身,不会有危险。如果供电网络很大,电容电流也大,如果人触碰火线,流过人体心脏的电流大于80mA,就会产生痉挛死亡
追问
第4点不太明白。电容电流的流向?  还有就是隔离变初级为220V接地,次级为220V不接地,当人接触到次级的线路时不会通过大地流回初级的接地点吗
追答
1 对于不接地系统来讲,整个供电系统的线路对地呈现的电容,可以等效为一个接在火线和大地上的电容。对于交流电来讲,电容也是回路,流过电容的电流取决于电容的大小。人碰上这个系统的一根火线,等于将这个火线接地,三相火线中的另外两相的电容电流将都从这个点流回系统;
2 隔离变压器初级是220V接地,次级是220V不接地,当人碰到次级线路时,没有接地电流流过人身,不过有电容电流流过人身,如果这个供电系统很小,基本就是没有电流。不过220V系统也不会大到哪里去的。一般只有变压器容量到1600KVA以上而大部分都是电缆供电线路时,才会考虑电容电流。毕竟架空线路对地的电容太小了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2012-03-15 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
回路呀回路,隔离变压器次级不能与大地形成回路的,碰触初级就不行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xtlqlqt
2012-03-15 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:291
采纳率:0%
帮助的人:143万
展开全部
1 触电 不是你说的那样,距离变压器再远,但是你触到火线时电压是多少的啊?这是主要原因,它对地的电压很高的话,通过人体(良导体)就会有压降,形成很大电流。
2 普通变压器高低压也是绝缘的;人体触到次级出头时,你碰到的是中线吧,正常中线是没电流的
已赞过 已踩过<