plc300用断开延时定时器。按下按钮第一个灯亮,两秒后灯灭,第二个灯亮

plc300用断开延时定时器。按下按钮第一个灯亮,两秒后灯灭,第二个灯亮.语句表怎么写。谢谢。... plc300用断开延时定时器。按下按钮第一个灯亮,两秒后灯灭,第二个灯亮.语句表怎么写。谢谢。 展开
 我来答
饱满又和善丶小鸥U
2017-06-23 · TA获得超过286个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
你这个需要循环不?楼上说用计数器编写很对,初始MW40为0,每按一次 MW40就加1。
当MW40=1或者5时,Q0.0输出
当MW40=2或者5时,Q0.1输出

当MW40=3或者5时,Q0.2输出

当MW40=4或者5时,Q0.3输出

如果要循环就加上下面的条件
当MW40>=6时,将0赋值给MW40