强电电缆与弱电电缆是否可以敷设在同一桥架内

 我来答
北京京运伟业电缆桥架厂 2023-06-12
展开全部
你好 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。 由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。 ,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等...
恒久远制管
2020-04-26 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

强电的电缆和电线要放在统一桥架内必需根据使用的用环境、所用百的位置来定,主要仍是从安全方面来考虑,根据工艺同时使用的最好不要放在一路,由于同时使用会进步环境温度,给出产带来不安全因数;强弱电要分开走,电力和控制也要分开走,放在一路可能泛度起电气误动作现象。弱电系统可能泛起错误信号,给系统带来安全隐患。

强弱分开,交直要分开,控制和专通讯也要分开。原因有良多,温度,磁场之类的。我在现场服务碰着过,用户放电缆时把一次电缆和二次通讯线离的很近,结果合闸时把微机保护的CPU插件烧坏了,后来量电压,在合闸瞬间通属讯线内感应出了不正常的电压,固然通讯线都有屏蔽层接地,但离得太近仍是有电磁干扰,放的时候最好在电缆沟里分层放,实在不可就加隔板。

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
1. 槽式电缆桥架由室内进去室内的时候,电缆桥架的向外坡度不得小于1%。 2. 电缆桥架和用电设备交叉的时候,它们的最小距离不得小于1mm。 3. 两组电缆桥架安装在水平同一高度的时候,它们的最小距离不得小于1m。 4.在平面图上画出... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
千材电气
2020-04-20 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
展开全部

1. 在进行大距离跨越的电缆桥架由室外进去室内时的敷设,电缆桥架的向外坡度不得小于1/100.

2. 电缆桥架在和电力设备跨越时,道中间的距离不得小于0.4m

3. 两条电缆桥架敷设在同一高度时,中间的距离不得小于0.5m

4. 需要在平面设计图上标明出电缆桥架内的起始点、终端前以及拐弯点等地方的定标。

5. 电缆桥架的敷设最好高出地面距离的2m以上,但是电缆桥架距离最顶部的距离不得小于0.4m,而电缆桥架的宽度最好是在0.1m以上,电缆桥架内部敷设的电缆不得超过电缆桥架总横截面的1/2。

6. 电缆桥架横向敷设的时候,支撑点的距离一般是1-2.5m,竖向敷设的时候固定点的距离一般是2m左右。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
满意请采纳哟
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373504
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
必须分开来布线,强电与弱电直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范。
电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。
一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:
1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。
2、通信工程,如电话。
3、智能消防工程。
4、扩声与音响工程,如小区中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。
5、综合布线工程,主要用于计算机网络。
弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。
常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统等等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gansu_linxia
2018-12-03 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:28万
展开全部
这个问题从设计者的角度来说,绝对不可以,是绝对!如果发生任何电气事故,追查原因下来,责任你担不起。所以设计时一定不能放一起。
从施工者的角度,也不建议,除非建设方明文要求,不管出于什么目的,只要建设方、咨询方和监理方都说可以,那就放一起算了。
从建设方的角度,只要不影响后期使用,保证功能,强弱电放一起还能缩减成本。
但是,从规范的作用和意义上来说,按规章制度办事,就不会留下“人祸”的隐患。
因此,具体怎么弄,就看你的定位,你的取舍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
呼延春娇l9
2012-03-18
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6.6万
展开全部
不行的,放在一起有干扰,强电是强电的桥架,弱电是弱电的桥架,还不能挨得太近。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)