电容补偿器的作用?

 我来答
xyak8899
2012-03-18 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.9亿
展开全部
1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。

2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。

3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。

4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。

5.电容器组停用后,其放电时间不得少于3分钟分钟。

6.功率因数超过0.95应退出电容器运行。

7.电容器室的温度超过40℃时,不应投入电容器组。

8.电容器运行时外壳温度不应超过60℃。

9.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残压下降越慢。

10.电容器运行中电流和电压不应长时间超过电容器定电流1.1 倍和额定电压的1.3 倍。

11.并联电容器刚退出运行后,必须在 3min 以后才允许再次投入运行

12.当并联电容器投入过多,功率因数的指示值将大于1。

13.在0.4KV三相系统中,额定电压为0.4KV的三相电容器是 三角形连接。

14.并联电容器正常投入或退出的主要依据是 功率因数的高低。

15.当功率因数低于0.9、或电压 偏低时应投入电容器组。

16.并联电容器的配电线路上应安装 电流表。

17.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。

18.安装并联电容器不但能提高用电设备的功率因数,但能提高供、配电设备的 利用率 。

19.并联电容器的主要作用是用来 补偿无功功率 的。

20.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器 相地间绝缘 电阻。

21.当电容器组发生开关短路跳闸或熔体熔断故障,在 未查明故障原因之前 不能再次合闸。

22.电容器断开电源后,工作人员接近之前,不论该电容器是否装有放电装置,都必须 进行人工放电 。

23.电容器的功率是 无功功率 。

24.电容器的放电装置应能保证 30秒 内将电容器两端的电压从峰值降至 65V 以内。

25.为了避免放电电阻运行中过热损坏,规定每 1Kvar 的电容器器放电电阻的功率不应小于 1W 。

26.低压电容器组容量在 100kvar 以下时可用交流接触器、 刀开关或刀熔开关 控制。

27.低压电容器组容量在 100kvar 以上时因采用带有过流保护的 断路器 控制并作为短路保护。

28.电容器安装时,电容器母线与上层构架的距离不应小于 20cm 。

29.电容器安装时,电容器底部对地距离应不小于 30cm 。

30.电容器安装时,电容器之间距离不应小于 50mm 。

31.总容量在 30Kvar 即以上的电容器组,每相应加装电流表。

32.总容量在60Kvar即以上的电容器组应加装 电流表 。

33.电容器采取 个别补偿 ,补偿效率最高。

34.电容器 集中补偿 ,电容器的利用率最高。
mogi991
2012-03-18 · TA获得超过135个赞
知道答主
回答量:197
采纳率:0%
帮助的人:113万
展开全部
补偿系统无功功率,提高电压质量,降低损耗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尼多娜科普
高粉答主

2020-12-24 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:5120
采纳率:100%
帮助的人:279万
展开全部

电容补偿器是什么,在低压柜里安装有什么作用?今天算长见识了