电容补偿柜在什么情况下才能开启 ?

 我来答
jzr0721
推荐于2019-09-24 · TA获得超过9151个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:100%
帮助的人:4.4万
展开全部

电容补偿柜投入又分两种情况(不论手动或者自动);


a、主要考虑功率因数,目的是不被电业局罚款。其投入条件是母线的功率因数低于电业局的规定限制(比如电业局考考的0.9,那么,当母线功率因数低于0.9时,电容柜就该投入了,投入是靠自动或者是手动,就看你们现场的补偿柜是如何做的了),切除条件是功率因数达到上限(比如0.99)。


b、主要考虑母线电压,保证母线下端的设备安全运行。电容器投入后,对母线电压会造成一个抬高值。有的地方,母线电压偏低,导致设备根本启动不起来(比如低压系统,额定380V,有些系统电压偏低,仅340V,此时下端设备根本启动不起来,投入部分电容器后,可使母线电压升高至额定电压,此时可能存在过补现象),这个时候就不考虑功率因数的高低了,以电压优先为原则,投入或切除电容,在这里,电容器充当的调节母线电压,而不是功率因数补偿了。

L0W0E0I
2018-02-17 · TA获得超过677个赞
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:100%
帮助的人:207万
展开全部
1、他们说的不对;
2、电容补偿柜投入又分两种情况(不论手动或者自动);
