施工现场临时用电接地电阻是多少?
展开全部
重复接地电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。
工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。
在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。
扩展资料
施工现场临时用电施工方案
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。
2、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
3、建立安全检查制度。从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等。
4、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分配、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
参考资料来源:百度百科-接地与接零保护系统
参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电
参考资料来源:百度百科-防雷接地
展开全部
重复接地、工作接地要求4欧姆,防雷接地如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆。如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求。希望能够帮助你。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-06-29 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
重复接地、工作接地要求4欧姆,防雷接地如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆。如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
重复接地的电阻不大于10欧姆。冲击接地电阻值不大于30欧姆。工作接地电阻的范围是4欧姆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询