零线发热的原因

 我来答
说了你会懂么
高粉答主

推荐于2019-08-21 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:19
采纳率:100%
帮助的人:3163
展开全部

对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。

对于三相用电中的零线整条发热那就表示三相用电功率不平衡,导致零线的电流过大,才会出现发热。

扩展资料:

零火线的区分

为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。

在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。

入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生。

一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。

火线,就是电路中输送电的电源线。

零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。

参考资料:百度百科-零线

电气电工技术分享
高粉答主

2019-04-28 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:2415
采纳率:96%
帮助的人:122万
展开全部

零线发热很严重,火线正常,什么原因?老电工手把手教你,实用电工技术!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宛手菜i
2017-04-07 · TA获得超过2592个赞
知道小有建树答主
回答量:4936
采纳率:3%
帮助的人:491万
展开全部
对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。对于三相用电中的零线整条发热那就表示三相用电功率不平衡,导致零线的电流过大,才会出现发热。
电路布线所要遵循的原则有哪些?
1、强弱电的间距要在30---50公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,他们就会串门,打扰电视和电话。强弱电更不能同穿一根管内。
2、布线原则管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。 长距离的线管尽量用整管。
3、线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。 如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。 当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
4、一般情况下,空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上。没有要求的前提下,插座安装应离地30公分高度。开关、插座面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面板,应该左侧零线右侧火线。
5、家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就好了,那么简单。接头处采用按压接线法,必须要结实牢固。接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
6、家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不,就会造成混乱,产生危害。
7、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。
8、很关键的,在做完电路后,一定要让施工方作一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fc294f57
推荐于2017-12-05 · TA获得超过139个赞
知道小有建树答主
回答量:119
采纳率:100%
帮助的人:8.3万
展开全部
零线发热:无非是下面两个原因。
1、接线头没接牢。2、零线过流、过载。
第一种很好发现。
第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。
1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。2、如果检查三相又平衡零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成,可以加装叁思电气《零序滤波器》滤波处理。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒新国仪科技有限公司
2018-06-26 · 百度知道合伙人官方认证企业
恒新国仪科技有限公司
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
向TA提问
展开全部
是因为你的零线的承受电流不够;只是零线过流;发热就是电流过大才会发热的。见议加大零线横侧面积。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式