先生您好,我在用旋转编码器测量转速的时候计数器模块中没有脉冲输入,请问可能的原因是什么?

我用的是FM350-1计数器模块,模块与编码器的连线应该没有错误,可不论是连到计数器还是plc的高速脉冲输入端始终没有脉冲输入... 我用的是FM350-1计数器模块,模块与编码器的连线应该没有错误,可不论是连到计数器还是plc的高速脉冲输入端始终没有脉冲输入 展开
 我来答
yana_min58
2012-03-20 · TA获得超过763个赞
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:100%
帮助的人:203万
展开全部
请检查一下你使用的编码器的输出电压是否符合与计数器或PLC对输入电压的要求。
由于计数器和PLC一般使用24V电源,因此编码器的输出应该是下列的一种。
1)集电极开路输出
此时你需要在编码器的输出与24V电源之间加一个约为4.7k的上拉电阻。
若没有此上拉电阻,在上位机上将看不到脉冲输出。
你的情况可能如此。
2)电压输出
此时的编码器电源电压应设置为24V
3)推拉输出
此时的编码器电源电压也应设置为24V
追问
您能说的再详细一点吗?我用的旋转编码器是互补输出的(具体什么叫互补输出?我不是很明白),这样的输出方式还用接上拉电阻吗?如果要接具体怎么接线?我按照计数器模块的接线方式接的线,就是分别将编码器的A/B/Z三相接到计数器模块的A/B/Z三相输入端。电源是用的计数器模块输出的24v电源。万分感谢您
追答
把你使用的编码器型号告诉我,我帮你找到原因与对策。
大鹏和小鸟
2012-03-20 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.6亿
展开全部
你可以在本人空间相册雪景部分看到编码器的内部接线图纸,编码器每个输出都是集电极开路输出,一个在输出和电源正极连接一个2K电阻就可以了。
更多追问追答
追问
编码器的输出方式不只是集电极输出吧??能否讲一下几种不同的输出方式的特点?不要官话,按照您的理解讲讲就好,谢谢您
追答
你大概是属于不可以交流的一类,非常明确的告诉你,怎么是官话。