变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
2个回答
展开全部
答:验收的项目有:
1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5.各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6.基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。
7.保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8.冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9.呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10.主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11.变压器的防雷保护应符合规程要求。
12.防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13.变压器的坡度应合格。
14.检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。
15.温度表及测温回路完整良好。
16.套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。
17.变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询