电气值班人员进行倒闸操作的一般程序是什么?
3个回答
展开全部
1 电气倒闸操作
1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。操作人员(包括监护人)必须了解操作目的和操作顺序。对命令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件:
1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。
1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。
1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。
1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。
1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。
1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。
1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。
1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。
1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。
1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化,才能确认设备已操作到位。
对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。
1.9 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级及有关部门。
1.10 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票必须在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票保存一年。
1.11检修人员操作:220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,各单位应根据生产实际情况的需要,制定实施办法,由本单位总工程师(技术负责人)审定,并报省公司批准后方可执行。
1.12实行遥控操作、程序操作的设备以及单人操作的设备、项目及运行人员,需经发供电单位批准,并在运行规程中明确,单人操作人员应通过专项考核。
2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动连续编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。
2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。
2.3 一个操作任务需续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。
2.4 操作票中应记录操作开始和终了时间。
操作开始时间为操作第一项开始时间,操作终了时间为操作末项的时间。对于涉及到系统的转电操作或并、解列(包括机组)、待令等操作,还应将有关操作时间记录在完成时间栏内。
2.5 “操作任务”栏的填写。
应指明电压等级、设备双重名称(即设备名称和编号),如#1主变35 kV侧 301开关由运行转检修;无人值班变电站还应加上站名,如×××变35 kV金福Ⅰ路314开关由检修转冷备用。
凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级调度规程的规定,并应同时遵守2·5·1~2·5·5条规定的原则要求。
对于部分设备无法按“四态”表述的,可按照“四态”命名原则,按现场设备实际状态表述。
2.5.1 运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。
2.5.2 热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。
2.5.3 冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。
2.5.3.1 开关冷备用状态:开关及开关两侧刀闸均在断开位置。
2.5.3.2 线路冷备用状态:线路开关及开关两侧刀闸、旁路刀闸、线路PT刀闸均在断开位置(线路PT无刀闸的,则应取下线路PT低压侧熔丝或断开低压侧开关)。
2.5.4 手车开关冷备用状态:手车开关在试验位置。
2.5.5 检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。
2.5.5.1 开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作、合闸电源熔丝(或空开)断开。在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器时,该互感器的刀闸应断开并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。
手车开关检修状态是指手车开关拉出开关柜,锁上网门并挂“止步,高压危险!”的标示牌。
2.5.5.2 线路检修状态是指该线路的开关及其两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作电源熔丝(或空开)均断开,在线路侧装设接地线或合上接地刀闸,并在线路侧刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。手车式开关的线路检修状态是指手车开关在试验位置,并在开关柜上挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌,在线路侧装设接地线或合上线路侧接地刀闸;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。
2.5.5.3 母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸均断开,开关、刀闸操作电源断开,根据母线长度和有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器低压侧熔丝或断开低压侧开关。
2.5.5.4 变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸(含中性点接地刀闸)均已断开,开关、刀闸操作电源断开,并在变压器各侧接地。变压器接有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。
2.6 “操作项目”栏的填写。
2.6.1断开、合上开关、刀闸的操作项目应填写设备双重名称,其他操作项目可以只写设备编号;调度操作票还应在设备名称前加写厂、站名称。
验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为同一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号。
2.6.2 为了同一操作目的,且根据调度命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“
电气值班人员进行倒闸操作的一般程序是:
发布和接受任务。
填写操作票。
审核批准操作票。
模拟操作。
发面正式操作命令。
现场操作。
复查。
汇报。
记录。
电气值班人员进行倒闸操作的责任义务:
严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换。
保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行。
保证用户的用电安全不受影响。
为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作。
条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(1)发布和接受任务。(2)填写操作票。(3)审核批准操作票。(4)模拟操作。(5))发面正式操作命令。(6)现场操作。(7)复查。(8)汇报。(9)记录。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: