发电机的常见故障有哪些?如何维修
2个回答
展开全部
1、发电机过热
(1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。
(2)发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。
(3)风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。
(4)进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前,应限制发电机负荷,以降低发电机温度。
(5)轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。
(6)轴承磨损。若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪音,若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承。
(7)定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路,造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏。应立即停机进行检修。
(8)定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。
2、发电机中性线对地有异常电压
(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。
(2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。
(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。
3、发电机电流过大
(1)负荷过大,应减轻负荷。
(2)输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。
4、发电机端电压过高
(1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。
(2)励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。
5、功率不足
由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:
(1)在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大。
(2)改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。
(3)减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大。
亿昇(天津)科技有限公司
2020-02-18 广告
2020-02-18 广告
发电机在运行过程中,由于外界、内部及误操作原因,可能引起发电机各种故障或不正常状态,常见的故障有以下几种: (1)定子故障:绕组相间短路、匝间短路、单相接地等。 (2)转子绕组故障:转子两点接地、转子失去励磁功能等。
对于高速电机,用维修普...
点击进入详情页
本回答由亿昇(天津)科技有限公司提供
展开全部
一、发电机欠频停机
主要原因:1、机组工作在超载状态2、调速板转速电位器设置有错误3、电子调速系统故障4、机械调速机构油门控制调整不当(或有松动)5、燃油管阻塞(或太细)6、燃油中有水7、三滤更换不及时8、频率(转速)表故障
排除方法:1、降低负载,不超过机组额定负载使用2、参阅电子调速器随机说明书,给予正确设置或更换3、检修或给予更换4、检查或调整5、检修或更换6、更换燃油,建议加装油水分离器7、定期更换三滤
二、发动机启动困难或启动不了,但排气管冒烟
主要原因:启动马达驱动发动机转速太低、发动机的驱动装置与发动机啮、错误使用冷启动装置、预热不足、燃油滤清器阻塞、燃油系统中有空气、吸油管路阻塞、进气系统阻塞、燃油中有、 使用错误类型或牌号的燃油、喷油器故障或喷油器型号不对。喷油器进、回油管接头松动、输油泵故障、喷油泵故障、供油定时不对、 配气正时不对、压缩压力低、燃油关闭阀阻塞、排气管阻塞。
处理方法:查看用户手册如何操作冷启动系统、查看用户手册/检查半自动保险管,如果需要则按下按钮复位,检查电线、联锁按钮和预热继电器。如果需要更换预热元件,与经授权人员联系。
更换燃油滤清器、排出燃油滤清器、清理管路、清理进气管路更换燃油,加装油水分离器、用一个临时油箱开动发动机来判别、进行压力试验/调整或更换喷油器、拧紧管接头、检查/修理输油泵,如果必要则更换、请油泵代理商检查喷油、查看喷油泵数据并调整、调整至规定数据、 见“压缩压力低”、见“燃油关闭阀可能出现的故障”、检查排气管。
