电气系统图中的数据是怎样算出来的?
Ijs=KxPe/3/220/cosφ(Ijs计算电流,电压380V/220V,三相)。
=1*19.5*1000/3/220/0.85。
=34.76A。
Pe=19.5KW,安装容量:
kx=0.8是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。
ljs=53.6是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是额定电压,Ue=380V。Cosφ=0.85 是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌。
扩展资料:
将自动化技术应用在电气系统中,可以形成自动化的电气控制系统。自动化电气控制系统可以包括三个层次:第一是隔断层次,第二是通信层次,第三是控制层次。就第一个层次来说,需要在隔断室放置电缆等等,实现信号控制和线路测量。
就第二个层次来说,需要安装各种通信设备,并促进分站和总站之间的联系,实现设备之间的数据共享。就第三个层次来说,需要形成网络控制系统,并对各个子系统进行单独管理。在上述三个层次的建构中,需要应用到交换机、中继器、UPS等,这些可以提升电厂管理的效率,保障电气系统的正常运转。
参考资料来源:百度百科-电气系统
参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/28510718.html?si=2
安装电气系统图和平面图需要结合起来看,系统图只是一个配线的主要因素表达,可以在系统图上查看所使用的配电箱、回路、电线、电缆、穿管、管径、规格、型号等,但是想计算工程量则必须借助平面图计算,系统图是无法完成计算的。
安装比较简单,但是有一点必须明确,安装不仅仅是常常说的水电,这是最基础的安装知识,不过一般安装还分:强弱电(含智能化)、给排水、暖通、净化、锅炉、管道(报考工业)、消防等,可以试着先学习给排水和强弱电,这2个是基础,而且会的人比较多,在后期学习过程中,又不会的疑问之处方便咨询。