5个回答
展开全部
200KW的电量。
变压器的经济运行系数是0.75,变压器的输出能力与度功率因数有关,功率因数是1时变压器输出电流最大,一般要求0.9以上。功率道因数是1时变压内器输出电流I=250KVA/(1.732*0.4KV*1)=361A.观察电流最直观。三相有功功容率P=1.732*U*I。
扩展资料:
①负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
②将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
③对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。
参考资料来源:百度百科-变压器负载率
展开全部
250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量?这个说法有点问题,难以正确回答。是否可以这样问,250KVA的变压器的最大负载多少KW?或者,最大输出电流多少安培?如果这样问,那么回答你,最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上可以承载250KW的负载,实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的经济运行系数是0.75.变压器的输出能力与功率因数有关, 功率因数是1时变压器输出电流最大,一般要求0.9以上。功率因数是1时变压器输出电流I=250KVA/(1.732*0.4KV*1)=361A.观察电流最直观。三相有功功率P=1.732*U*I.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般选0.8,250*0.8=200KW
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
250除以4再除以1.732这样对嘛
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?