pkpm 梁间荷载问题

新手在做一个5层框架结构办公楼的建模,在pkpm梁间荷载这难住了,想问下怎么算?我是7*0.24+17*0.02*2=2.362.36*(层高-梁高)蒸压气砌块填充墙,容... 新手在做一个5层框架结构办公楼的建模,在pkpm梁间荷载这难住了,想问下怎么算?
我是7*0.24+17*0.02*2=2.36 2.36*(层高-梁高)
蒸压气砌块填充墙,容重7 抹灰层17
那我整个框架的线荷载都是一样的,为什么我看有的人有很多段梁的线荷载都不一样?
求解~~~
展开
 我来答
elysiac
2012-03-30 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3012万
展开全部
你在做毕业设计吗?你看我名字边那个V。有问题可以问我。
你出了以下几个错误:
1.框架结构的填充墙厚度为:内墙200,没有采用240的,240是砖墙的厚度。当然不是不可以。而是因为填充墙不承重,为了减轻重量,尽量做薄。
2.你的砌块容重、抹灰和墙高,取的都是最小值,这样偏于不保守。
3.墙体做法不一样,重量就不一样。比如外墙一般偏厚,还应该有保温材料。因此重量增加些。
4.抹灰层。有的墙体是双面抹灰,所以应该乘以2倍。但是外墙一般是单面抹灰,另一面是保温材料、混合砂浆、贴面材料。
5.当有较大窗户时候,墙体线荷载可以乘以0.7的折减系数。你想啊,你的一面墙中间几乎都是窗口开洞了,重量当然小了。

有问题就追问
更多追问追答
追问
嗯,是在毕业设计,首先先谢谢你的回答,对我很有帮助。
其次想问下有没有相关的新手学习pkpm方面你觉得不错的书,之前我也找了很多,都是很笼统的介绍,最好有那种上面有工程项目实例的~~~
顺便加你下好友了,以后方便直接问你了~~~
追答
没有项目实例的。那些普遍做法都是设计师的经验,PKPM的指导用书一般不会给你写的很详细。有本《框架结构(结构专业)施工图设计实例》建筑工业出版社的。