电线电缆的载流量怎么算?

 我来答
Criph4
2023-07-04 · TA获得超过2784个赞
知道小有建树答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:2260
展开全部

这是电缆配线的口诀:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。

这个口诀的完整篇是”十下五百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半“。

完整篇的具体意思是:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍(如:2.5A*70=175A)。将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算(如:35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安)。即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半(如:16平方毫米祼铝线, 96安)。

要说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。这是电工的速算口绝,适宜广大电工师傅学习和应用,也可作为电工技术人员以及相关专业教学人员的参考资料。