电流互感器有三相的吗?

 我来答
教育自在人心
高能答主

2023-08-02 · 教育的意义在于教育本身,挺好的
教育自在人心
采纳数:285 获赞数:73050

向TA提问 私信TA
展开全部

电流互感器都是单相的,没有三相的。

电磁式电流互感器是一种利用磁通门原理来实现电流变换的电流互感器广泛应用于石油、化工、铁路、通信、煤矿等行业的电气设备的系统控制和检测。电子式电流互感器:电子式电流互感器绝缘性能良好,抗电磁干扰性能好,动态范围大,采用新型的结构方案,结构合理,体积小,重量轻。

电流互感器注意事项

需要注意这类产品是按减极性来辨别的,如果说极性连接错误的话,不仅会严重影响电流计量值,同时还会导致线路出现短路情况。

需要注意在使用时,二次回路中要设置接地点,并且确保良好连接,通常可将其设置在箱体端子处,避免绕组间绝缘击穿形成高压而伤及人身安全。此外二次绕组不可开路,否则会出现过热或高压危险,既会烧坏绕组,又会危及人身安全。

真诚者见真E
2023-08-02 · 贡献了超过164个回答
知道答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所游并以两个互感器也是足够的。低压柜要三个互感器是综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以要用三个才能满足。扩展资料:互感器的相关要求规定:1、互感器为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流