对某建筑高度为280 m的综合商业楼进行检查,其避难层(间)设置不符合规范规定的是( )。

A.避难层设置消防电梯出口B.从首层到第一个避难层之间的高度为48m,相邻避难层之间的高度为49mC.避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防... A.避难层设置消防电梯出口
B.从首层到第一个避难层之间的高度为48m,相邻避难层之间的高度为49m
C.避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D.避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,每个护理单元面积为30m2
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
考虑到目前国内主战举高消防车——50m高云梯车的操作要求,从首层到第一个避难层之间的高度不大于50 m,两个避难层之间的高度以不大于50 m为宜,故选项B正确。避难层设置消防电梯出口,故选项A正确。避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,故选项C错误。避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25.0 m2确定,当避难间兼作其他用途时,需保证其避难安全和可供避难的净面积不变,故选项D正确。
房得住
2024-10-31 广告
房屋抗震能力检测是指通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。这有助于确保房屋在地震等自然灾害中的安全性。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,... 点击进入详情页
本回答由房得住提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验