Matlab 我在simulink里构建了一个仿真系统,并利用simulink里的模块设计了PID控制器。接入阶跃信号 。

按原理比例系数P越大,系统响应时间越快,但P过大则系统会振荡不稳定。但我在PID加大P值系统越趋于稳定且没有余差,是什么原因?... 按原理比例系数P越大,系统响应时间越快,但P过大则系统会振荡不稳定。但我在PID加大P值系统越趋于稳定且没有余差,是什么原因? 展开
 我来答
finemoment
2012-04-03 · TA获得超过494个赞
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:30.4万
展开全部
说明你一开始设定的微分参数D 是偏大的,使得系统稳态误差其实偏大(这时也与积分参数I的状态有关),当调大P时相当于逐渐将系统参数像相对较优的方向调整,所以的到了一种较优的输出。
总之,PID控制器3个参数在针对输入-出的控制过程中是相对耦合的,具有简单的相对独立性,但不是全局都是如此。