在同一供电系统中,一部分电气设备做保护接地,另一部分电气设备做保护接零

若一方电气设备外壳触电,会发生什么情况?... 若一方电气设备外壳触电,会发生什么情况? 展开
 我来答
cailin852
推荐于2018-10-20
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:16.2万
展开全部

在由同一台变压器供电的系统中,不宜将一部分设备保护接地,而另一部分设备保护接零。即在同一系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

如上图,当采用保护接地的设备发生碰壳故障时,若故障电流受阻抗R0+Re的限制,其数值不足以使开关保护装置动作,碰壳故障对地电压为U1=U/(R0+Re) *R0=220/(4+4)*4=110V 保护零线PEN对地电压U2=U/(R0+Re)*Re=220/(4+4)*4=110V 。也就是说,在同一系统中,若保护接零与保护接地混用,一旦采用保护接地的设备发生碰壳故障,不仅采用保护接地的电机外壳有危险电压,而且所有接零设备的外壳将全部带有危险电压。在线路保护装置未动作的情况下,设备外壳将长时间带点,这对于接触电气设备的人员是很危险的。

xinwei104
2012-04-04 · TA获得超过369个赞
知道小有建树答主
回答量:272
采纳率:0%
帮助的人:132万
展开全部
跳闸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lhxoo
2012-04-04 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:72.3万
展开全部
希望能说的再明白些
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答