3个回答
展开全部
在由同一台变压器供电的系统中,不宜将一部分设备保护接地,而另一部分设备保护接零。即在同一系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
如上图,当采用保护接地的设备发生碰壳故障时,若故障电流受阻抗R0+Re的限制,其数值不足以使开关保护装置动作,碰壳故障对地电压为U1=U/(R0+Re) *R0=220/(4+4)*4=110V 保护零线PEN对地电压U2=U/(R0+Re)*Re=220/(4+4)*4=110V 。也就是说,在同一系统中,若保护接零与保护接地混用,一旦采用保护接地的设备发生碰壳故障,不仅采用保护接地的电机外壳有危险电压,而且所有接零设备的外壳将全部带有危险电压。在线路保护装置未动作的情况下,设备外壳将长时间带点,这对于接触电气设备的人员是很危险的。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询