什么是4-20mA信号,为什么以此信号为标准?
4个回答
展开全部
我来回答这个问题,希望能让你走出困惑。
远距离传输模拟信号,使用电压方式显然不合理,因为有线路消耗存在压降,当然有些人说可以以高传输阻抗减少传输电流来降低压降的影响,但是系统的抗干扰能力大大降低。
把敏感器件的信号转换成电流信号来传输可以消除传输线带来的压降误差,但是多大合适呢?我们的双绞线特性阻抗是50欧姆左右,相隔1CM宽的0.2平方毫米的导线特性阻抗300欧姆左右,所以负载电阻选择50-300欧姆比较理想,为了AD转换方便,负载电阻上的信号最大量程值一般5-10V比较合适,那么权衡所有,负载电阻250欧姆,电流20mA,负载压降5V比较满意。
那么为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?为了减少接线的复杂性,传感器选择2线要比多线简单的多,2线既要传输信号,又要给传感器供电,所以设计者从中盗窃4mA电流给传感器放大电路供电,这样4-20mA的标准就确定了。
如果还不明白,就给我QQ留言吧,我一定让你弄明白是怎么回事。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
赛恩科仪的锁相放大器是一种常用于微弱信号检测的仪器。它具有高达60MHz的带宽,可以提供足够的增益来放大微弱的信号。此外,该锁相放大器还具有低相位噪声和低失真度,使得它在许多应用中表现出色。赛恩科仪的锁相放大器采用了先进的锁相技术,可以在非...
点击进入详情页
本回答由赛恩科仪提供
展开全部
4-20mA信号是国际通用标准信号,是连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备的一种标准。与此相对应的信号有:0-10mA、0-5V、0-10V等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2线制4~20mv压力变送器输出信号,DDZ3型仪表统一设计的,跟设计有关,与国际通用接轨。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?