比例电磁阀和PLC模块DA的接线怎么接

我这个比例电磁阀说明书没有说明具体的接线问题,值知道是24V的直流电源,电磁阀有两根蓝色的接线。目前需要DA输出模块的20mA的电流控制。我是这么想的,把电源+24v接电... 我这个比例电磁阀说明书没有说明具体的接线问题,值知道是24V的直流电源,电磁阀有两根蓝色的接线。目前需要DA输出模块的20mA的电流控制。我是这么想的,把电源+24v接电磁阀,电磁阀另一端引出接DA转换模块的VI+,然后VI-接电源-24v。请问这样接线能不能达到PLC用新号控制电磁阀的作用?还有这样接线对不对? 展开
 我来答
动力特区1970
推荐于2017-10-15 · TA获得超过7708个赞
知道大有可为答主
回答量:4141
采纳率:94%
帮助的人:1362万
展开全部
注意:比例阀的驱动电流通常在600-800毫安,而PLC的DA模块输出只有20-30毫安,这个数值太小,不能直接驱动比例阀。必须通过放大器放大才行。

如果比例阀上面集成了放大器,可以按照上面的标记接线。
如果是单独的比例放大器,把PLC的信号输出点,接到放大器的信号输入点(set point V),PLC的另一个点接放大器的电源正(+U)。
天杀1127
2012-04-07 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:41.9万
展开全部
不能用