PKPM输入梁间荷载,墙高5米,墙厚0.2米,求详细计算过程及结果。
展开全部
梁间荷载就是梁上面的墙体的荷载;荷载=容重x厚度x高度x折减系数;容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;高度,层高减去梁高。
折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7。
楼面荷载:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只输入装修层荷载(勾选板自重)。
梁间荷载:梁上墙体荷载。
柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。
扩展资料:
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
参考资料来源:百度百科——PKPM
展开全部
你刚开始做毕业设计吧。有什么问题可以问我。
梁间荷载就是梁上面的墙体的荷载
荷载=容重x厚度x高度x折减系数
容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;
厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;
高度,层高减去梁高。
折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7
解释的很清楚了吧。
所以你要的就是5x0.2x8=8kN/m
PKPM要求输入的是线荷载,这个怎么算呢?
追答
8kN/m就是线荷载。。。。。。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
200厚加砌块墙荷载取值:
0.20(砌块厚度) × 7.5(砌块容重)×5.0(高,不要忘记减梁高)+
0.02(抹灰厚度)×2(双面抹灰)×20(抹灰容重)×5.0(层高,不减梁高)
=11.50 kN/M(层高5米)
我不建议洞口折减,那还有门窗的重量要算,
过梁的重量要算。。还有墙高过4.0m 加连系梁还要算(抗规13.3.4-4)
so。。。不要折减。。
200厚加气块墙荷载标准值
7x0.20+0.4+0.5=2.30 (外墙加保温)
7x0.20+0.4+0.4=2.20 (内墙)
外墙线荷载
2.30x(5-0.5)=10.35 (按0.5m梁高考虑)
2.30x(5-0.5)x0.85=8.8 (考虑洞口折减)
内墙线荷载
2.20x(5-0.5)=9.9 (按0.5m梁高考虑)
2.20x(5-0.5)x0.85=8.4 (考虑洞口折减)
室内容重8基本差不多,但是要加上双面粉刷层的荷载,外墙的话一般不会只有8的容重,你可以直接按面荷载计算,内墙面荷载取3.0 外墙取4.5,分别乘以层高减梁高就行了,有大开窗的时候折减 ,小窗就不用折减了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?