西门子S7-200 PLC(CPU是224 CN)的输入信号是高电平还是低电平由输入端口电平决定还是由电平的变化决定?

例如下图中梯形图语句中的I0.5是1,是由接线图中的I0.5的电平的高低决定呢,还是由I0.5的电平变化(开关闭合或者开关断开)决定?Q0.0的值是不是和I0.5一样??... 例如下图中梯形图语句中的I0.5是1,是由接线图中的I0.5的电平的高低决定呢,还是由I0.5的电平变化(开关闭合或者开关断开)决定?Q0.0的值是不是和I0.5一样????? 展开
 我来答
百度网友7192e8b
推荐于2017-09-15 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1469万
展开全部
西门子S7-200的输入信号的高电平为逻辑”1“,低电平为逻辑”0“;

S7-200的输入端可以接受两种类型的开关量信号,源型NPN、漏型PNP;
至于哪种类型,取决于输入信号公共端(CPU下方端子块上面的1M、2M)所连接的是24V(源型NPN),还是0V(漏型PNP);
禄禹04
2012-04-11 · 超过64用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:0%
帮助的人:134万
展开全部
I0.5是0.是1 有外部开关决定.224CN输入是高电平.