请问AWG线规里,电流对应的电压是多少?
比如baidu搜到的那张AWG线规表有每KM线长对应的电阻、允许的最大电流。比如18awg的线,上面写正常电流3.2A。但是,100V3.2A和1V3.2A发热量肯定不同...
比如baidu搜到的那张AWG线规表
有每KM线长对应的电阻、允许的最大电流。
比如18awg的线, 上面写正常电流3.2A。
但是,100V 3.2A 和 1V 3.2A发热量肯定不同吧。
我想知道这个3.2A电流是在多少电压下的值?
另外,比如实际应用中电压减小1倍,是不是意味着电流允许增加一倍?
哦,晕了,电热公式是 (I^2)Rt, 和电压没关系
那问题改为,有没有细+软+电阻值低的线。求推荐
我看AWG标准的线达到我的要求的都太粗了,不好用 展开
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综脊团合起来考虑袜键选用。
2、计算出来的截樱好橘面积往上靠.
查一查多股硅胶线,去淘宝。也是标准线规,但是里面股数非常多,单股很细。异常柔软
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以考虑使用FFC软排线,60V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: