无功补偿过补与欠补对负载和高压配电方面都有什么危害?为什么?

 我来答
百度网友1bdaba3b0
2012-04-12 · TA获得超过437个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:85%
帮助的人:165万
展开全部
没有什么危害。过补偿了,发出无功功率输送至电网。欠补偿了,要被供电部门收取无功电费。
真正的危害是介于过补偿与欠补偿之间,即补偿容量等于负荷无功功率时,即功率因数是1时,此时会发生谐振,产生高电压,损坏设备,威胁电网。但一般无功补偿是自动投切,不会出现此问题。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触检测电压的方法有很多种。以下是其中一些常见的方法:1. 磁感应法:利用磁场感应原理,通过测量磁场变化来测量电压。2. 电磁感应法:利用电磁感应原理,通过测量电磁感应来测量电压。3. 电容测量法:通过测量电容的变化来测量电压。4. 红外... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
hhf71
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1301个赞
知道小有建树答主
回答量:484
采纳率:100%
帮助的人:391万
展开全部
无功补偿过补,无功表同样会计费,容性无功电流同样会造成线损,所以供电部门同样会罚你的款,同时会造成客户端的电压高于电网,严重时会损坏用电设备.欠补时,无功表也会计费,感性无功电流也会造成线损,所以供电部门同样会罚款,这时会造成客户端的电压降低,当电压降到一定程度时,会造成使用设备的电流很大,同样损坏设备.而且影响整个电网的供电.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
djkcyz
2012-04-18 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:619
采纳率:0%
帮助的人:267万
展开全部
低于0.9电力部门会收率调费(罚款)高于1.0无功表会倒转,电容柜向电网倒送电,结果也一样,无功电流过大会导致低压总开关跳闸,三相不平衡时会出现频率紊乱。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)