
关于无功补偿的问题
我们单位申请的供电容量7900KVA,由于现在在试生产,设备没有正常开动,4台变压器基本都轻载运行,每天白天开动设备约150KW,夜间基本不开设备,就是照明和几台加工的床...
我们单位申请的供电容量7900KVA,由于现在在试生产,设备没有正常开动,4台变压器基本都轻载运行,每天白天开动设备约150KW,夜间基本不开设备,就是照明和几台加工的床子,检查高压进线柜的表,显示功率因素在0.5-0.6之间,无功在130KVAR左右,我试着在低压侧手动投入30KVAR的电容4组,实时功率因素能达到0.9以上,不知道这样做能不能提高每月供电局查表时候的功率因素,会不会过补,过补回怎么样?
展开
1个回答
展开全部
呵呵
你的做法是可以的!
对于你目前这种情况,肯定容易被罚款。所以你采取低压强制补偿一点点,能够使整体功率因数提高,减少罚款,或者不罚款。
只是你要勤于观察,建议你对于日间和夜间的用电情况,做几天详细的观察和试验:观察电表的功率因数数据(现在的多功能电表能够直接显示,如果没有,你要用有功电量和无供电量来计算),通过试验的方式,找出最合理的补偿量。即便是低压过补,也不用担心。因为供电局只是看电度表得出的功率因数的数据,不管你过补与欠补。
你的做法是可以的!
谢谢你的回答,但是现在有个问题,我们前2个月不补偿的情况下功率因素在0.55,上个月我采取了强制补偿后这个月电费单下来一看功率因素才0.18,我不知道问题出在哪里了,准备下午去供电问问了。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询