关于无功补偿的问题请教下!
变压器二次额定电压400V,是不是一次电压额定,二次无功补偿不过补,就不会造成二次电压超过400v呢?...
变压器二次额定电压400V,是不是一次电压额定,二次无功补偿不过补,就不会造成二次电压超过400v呢?
展开
4个回答
展开全部
变压器二次电压的高低不单与一次电压有关,而且与负荷有关,当负荷较大时电压会降低。当负荷较小(如夜间)电压会升高。所以变压器的二次电压不是一个稳定值。很多变压器在二次实际测量电压都超过400V,这时如果补偿装置处于过补偿状态,将使电压更高。特别是在负荷很轻的状态下。
展开全部
低压无功补偿 是有一定的升压作用的 你缺的无功越多 补偿离变压器越远离设备越近 升压越明显 一般升压不会超过10V的 这和过不过不补关系不大 和你的线损 变压器到负载的距离 压降 功率因数 无功补偿安装的位置 有关
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
正常运行当然是了,电压不会突然升高的,只会有降低的情况。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线路过压,有好多原因的
1,雷电
2,操作过电压(例如大负载瞬间断开)
3,过补偿造成系统振荡
4,大电机负载势能释放
5,变压器故障或者电网浪涌
6,单相接地故障但是中线接地不可靠的情况
1,雷电
2,操作过电压(例如大负载瞬间断开)
3,过补偿造成系统振荡
4,大电机负载势能释放
5,变压器故障或者电网浪涌
6,单相接地故障但是中线接地不可靠的情况
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?