请教,无功补偿问题!
我有一台设备功率有点高,会影响同一线路用户的供电质量,现打算装一台无功补偿装置。不懂,请教大大!要用什么型号多大的,价格大概多少?设备的主要技术参数如下:额定电压《单相3...
我有一台设备功率有点高,会影响同一线路用户的供电质量,现打算装一台无功补偿装置。不懂,请教大大!要用什么型号多大的,价格大概多少?
设备的主要技术参数如下:
额定电压《单相380》、额定容量《150KVA》、额定电流《350A》、次线空载电压《8V》。负载持续率《50%》 展开
设备的主要技术参数如下:
额定电压《单相380》、额定容量《150KVA》、额定电流《350A》、次线空载电压《8V》。负载持续率《50%》 展开
1个回答
展开全部
呵呵
你说的“会影响同一线路用户的供电质量”,是否是大设备启、停时,线路电压出现降低及上冲?
如果是这种情况,仅仅加个补偿装置,不一定能解决问题,还需要调整线路(加粗线路)等等手段。
不知道你的设备的类型,也知道它的自然功率因数(你给的数据是计算不出来的),所以不能准确告知需要的补偿装置情况。根据经验,你可以考虑60Kvar的就地补偿箱,型号: ATBX系列就地补偿箱。
资料来源:http://zhidao.baidu.com/team/view/%CE%DE%B9%A6%B2%B9%B3%A5%BB%A5%D6%FA%D3%AA
我的网名即我的单位名,可由此搜其网站查阅更多资料。
