请教无功补偿

我们的无功补偿电容器已损坏多次,有时候电容器甚至起火了。经查,我厂无功补偿电容器没有串联电抗器。我想增加电抗器应该能解决这个问题。知道谐波情况怎样加装电抗器?或者怎样确定... 我们的无功补偿电容器已损坏多次,有时候电容器甚至起火了。经查,我厂无功补偿电容器没有串联电抗器。我想增加电抗器应该能解决这个问题。知道谐波情况怎样加装电抗器?或者怎样确定谐波情况?? 展开
 我来答
dminglang
2012-04-13 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:30
采纳率:100%
帮助的人:23.3万
展开全部
兄台,根据我自己的经验,增加电抗器只能暂时解决部分问题,因为我们遇到过同样的问题,电容器损坏不单纯就是谐波的问题,因为需要投切,电容存在充放电过程,电容器终究会出现问题的,如果增加电抗器只是针对了谐波放大的问题进行了改进,稍微延长了电容的使用寿命,不过电抗器没有配置好很容易坏,并且价格比电容器来得更大,我们最终是整体换掉了,用了一种新型的SVG型补偿装置,目前有两年没有出现过问题,不过价格比较贵,还要选择比较好点的厂家产品,总体来说两年已经挣回来了成本。
eva_2174
2012-04-13 · TA获得超过166个赞
知道小有建树答主
回答量:79
采纳率:100%
帮助的人:37.4万
展开全部
1,因为电容器非常薄弱,一般最多长期承受1.1倍的额定电流,因此电容器损坏主要是谐波造成的。
2,串电抗器的主要作用是抑制谐波放大,因此如果你们的纯电容器有谐波放大的情况,是必须要串电抗的。
3,也有可能是本身系统中谐波含量过大,并且如果不是常见的357次谐波,那有可能还要上滤波器,串电抗的武功补偿虽然有一定的滤波效果,但是系统背景谐波量大,还是照样会损坏电容器,建议还是找个专业的厂家先量测下再考虑整改方案。
有需要的话我可以推荐几家你自己选择下。
追问
那请老兄给我推荐两家嘛,最好是重庆的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
flflff
2012-04-26 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:78.4万
展开全部
你们所用的是并联电容器,是传统的无功补偿,易与电网发生谐振,并且电容器没有保护,很容易被烧坏或者着火。加装电抗器也是一样的,只不过是能滤掉固定的一种谐波而已。现在都用TSC,更好点的就要SVG了,特别是SVG肯定是以后的发展方向来的!希望能帮到你咯
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
L0W0E0I
2012-04-12 · TA获得超过678个赞
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:100%
帮助的人:228万
展开全部
5次串4.5%~6%
3次及以上串12%~13%
具体请参考国标GB50227-2008第5.5.2条
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?