您好,新工厂投用,功率因数太低,致使产生大量罚款,还请老师帮我分析一下。感谢!

您好,我们工厂是新开的,现在在进行设备安装,也就是临时在用电,除去一点照明的用电,主要是有2台电焊机在进行设备安装,每天平均使用5小时,单台电流约50A,接线两相380V... 您好,我们工厂是新开的,现在在进行设备安装,也就是临时在用电,除去一点照明的用电,主要是有2台电焊机在进行设备安装,每天平均使用5小时,单台电流约50A,接线两相380V,交流焊机。配电房变压器1250KVA,3月12日开启投用,到月底电费算了1150元,功率因数罚款竟然有24300元,电容柜一直在自动状态,但一直未自动投切过,低压总柜上的功率因数表显示在0.8-0.9之间,但下端联络柜功率因数经常会显示-0.6--0.9之间,找来了安装厂家对表计检查,表计接线均正确,现场分析为电焊机间歇工作导致。是否正是这个问题,还请老师帮我分析一下。 展开
 我来答
chenxuefeng_19
2012-10-06
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部
如果是低压侧计量的话,那就是你的无功铁损太高所致,总的无功功率并不只是表上所显示的数字,而是要加上 无功铁损+无功铜损-去反向无功 的绝对值,你可以查一下电费单,我的500KVA的变压器,铁损6797,在网上看到一个315的,铁损2470,你的应该不会低,所以你的总无功功率不会低,而你有功功率却很低,所以功率因数很低,估计30%都不一定有。所以罚款肯定多。具体你看一下电费单,如果是这样,要么你就等机器上全了,要么你就手动送几组电容上去,做反向无功,抵消掉无功铁损与铜损,应该会好一点,不过这样比较麻烦,你要看表,计数值,还是先看电费单,再看怎么解决。
lifeifei201000
2012-04-16
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:14.5万
展开全部
你的电容柜是在低压侧补得吧?从未投过说明设计的不合理呗,没有起到补偿的作用,建议在进线端做补偿。新厂还没有多大的用电设备,以后功率因数会更低。
追问
是在低压侧补偿的,但负载功率太小,平时只有30KW上线,补偿控制仪灵敏度没有这么小的,何况现在主要是焊机在用,瞬间电流不平稳,控制仪采不到补偿信号!
追答
那现在就没办法,低压补不上去,负载又小,无功量不确定,只能等设备齐全了,正常运行了再看。在一个可以找现在补偿柜的厂家,让他们负责人啊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-04-19 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
力率调整电费只是一小部分,只是你没有看清楚电费单上各个项目。 24300其实是变压器的容量费。国家电网规定315KVA或以上的变压器要收取容量使用费,以前是18元/KVA每月,现在有些是23,有些是26,这笔费用是不管你是否用电都要收取的。
更多追问追答
追问
电费单上写的,功率因数40% ,增减率65%, 总容量是3750,给3750*65=2437.5元,这就是力调的。
追答
因为电焊机是取二相,它的工作特性是计量装置两相正常运转一相倒转,即是说有一相电流倒转,刚好你的无功补偿电流取样就是那一相,所以就出现负功率因数。你可以试试调整电焊机的电源线,另由于用电量小,就算开工时段的功率因数够,在月平均功率因数也是达不到的,因为变压器的空载时间过长,所以要并联一个15KVAR的电容在低压线路上。无功补偿没有投入过是因为单个电容大,负荷小的原因。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
13671人正在获得一对一解答
天津金色童年5分钟前提交了问题
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
天津金色童年5分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询39697位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式