最近我厂被供电公司下通知警告说功率因数太低,发现是无功自动补偿器坏了,还有部分电容鼓肚,有几个还把A相的接线端烧断,请问是什么原因?并联电容的一般寿命是几年?另外无功自动补偿器是怎样接线?谢谢!
主要想搞清楚为什么有几台电容都烧A相接线端? 展开
主要想搞清楚为什么有几台电容都烧A相接线端? 展开
6个回答
展开全部
亲你好!工业用电功率因数一般在0.85~0.98,当然你们电容柜能无功补偿到0.99那最好了,供电局罚款功率因数低与超前都会罚款,最好能保持在0.95~0.98这样的话是不会罚的;
电容鼓肚是因为电容在补偿工作过程中使用寿命达到一定时间后充放电过程产生的热量膨胀引起电容内部半导体材质老化所引起;
无功自动补偿器的接线,控制器上都有接线图,另外并不是所有的无功补偿控制器接线方式都是一样,那是要看你用的什么品牌与型号。
A相的接线端烧断可能是用电设备谐波引起比如,电热炉、电焊机、稳压器、大型整流设备。。。
补偿电容通常是随着使时间的趋移,容量会逐渐减小,若耐压足够高,其耐用程度也较高,但容量将逐渐降低的。出现外壳鼓肚,是因为温度偏高及外壳铁皮质量不佳引起;烧毁接线端是因为接线端松动出现接触电阻导致发热导起的,只要将接线端拧紧螺丝就能解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是a相有谐波比较多的设备,检查哪些设备谐波比较多,重新分配各负载相位,比如单相变频器,单相焊机(晶体管整流的那种)都有比较严重的谐波,将一部分设备分配到b,c相
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
负荷不平衡严重,建议上分相补偿装置