单位配电房有无功补偿柜,可是为什么每次功率因数都是0.6左右,要被供电局罚款,有什么办法把功率因数调高

3月份以前没有出现过这样的情况,但是3月份开始,被供电局罚款了!我们这边厂房一楼分租给别的厂,会不会就是因为一楼厂房用电负载的问题?还是说我们配电房的补偿电容的配置问题呢... 3月份以前没有出现过这样的情况,但是3月份开始,被供电局罚款了!我们这边厂房一楼分租给别的厂,会不会就是因为一楼厂房用电负载的问题?还是说我们配电房的补偿电容的配置问题呢?以前功率因数都是在0.95左右的,没有被罚过款。补偿电容会不会有所损耗?还是其他原因呢?请高手指点迷津!!谢谢! 展开
 我来答
百度网友93486b7
2012-04-12 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:50%
帮助的人:26.7万
展开全部
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动补偿。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低功率因数的。
另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。
还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),由于工作连续时间较短,采用接触器控制自动补偿装置不能及时投入切处电容器,也可能造成功率因数低。
追问
谢谢您的解答,我就不知道是不是因为我外租一楼的厂房负载过大而造成的!!?我们之前是限制那个厂负载在200A以下的,后来他们将开关换成了负载400A以下的,会不会因为这个问题造成您所说的过补偿了?
追答
按你的说法的话,那个厂负载从200A增加到400A,应该是欠补偿。因为无功负荷比原来增加的较多,致使原有无功补偿装置已不能满足补偿要求,应增加补偿装置容量。
泰慕诗q2
2012-04-11 · TA获得超过527个赞
知道小有建树答主
回答量:548
采纳率:0%
帮助的人:334万
展开全部
功率因数底那就是感性负载多造成,
电房补偿不会配置有太大问题(之前又没问题),
检查无功补偿部分是否有问题.
电容/接触器/保险/控制器/互感器,还有出线线路是否跳过补偿装置.
追问
谢谢您的解答,我也是怕无功补偿柜里的补偿电容会不会有耗损,因为之前换过一次!
追答
补偿电容耗损是指耗电,还是补偿电容器的容量耗损
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
golden_way860
2012-04-11
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:10.9万
展开全部
查看有没有新增的大功率负荷,可能是新增负荷导致无功功率增大,原有补偿容量不能满足,应加大补偿容量
追问
谢谢您的解答!我看了一楼厂房的用电量,也不会比往常的多!就是怕之前换过补偿电容,就不知道电容会不会耗损!?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-04-12 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
这个可能是之前没换的电容损坏了或者新换的电容因电压太低再次损坏 或者是电流互感器坏了造成自动控制无法投入
追问
谢谢您的解答!但是我们换电容式一次性全部换掉的啊!没有说只换一部分的哦!
追答
那你看下你的补偿柜的功率因数,然后看下高压计量那个功率因数,看是否大致相符,一般是低压的0.95,高压侧的功率因数是0.92左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起