我们的无功补偿柜每次自动投6-7组,功率因素在0.96左右,可是每个月供电公司都要罚款说我们的功率因素低
他们说是远程抄表的不依我们的表。可是我们的表达到了功率因素不投了。但怎么那边抄表我们的功率因素那么低呢?都罚款几个月了,请高手们出来帮帮忙解决一下啊,我该怎么办?谢谢...
他们说是远程抄表的 不依我们的表。可是我们的表达到了功率因素 不投了。但怎么那边抄表我们的功率因素那么低呢?都罚款几个月了,请高手们出来帮帮忙 解决一下啊,我该怎么办?谢谢
展开
4个回答
展开全部
建议:
1、自己计算一下功率因数。远程超表的,应该是四费率峰谷表吧?里边有功、无功总电量都有显示的。自己隔段时间计算一下,看看功率因数是不是真的低。
2、仔细看一下电费收缴单,一定要全看懂。不懂的话问营业站。里边有具体数据的。
3、我的复合开关出过问题,一组C切不下来,导致夜间长期反送无功。结果。。。。白交了很多钱。
4、多观察一下,一直是0.9以上吗?
1、夜间负荷小的时候,因为有功功率很小,稍微有一点无功,就会导致功率因数低;
2、无功补偿柜的“过补偿参数”设置过大,导致再投入补偿器后,过补偿了,也会出现功率因数偏低,这是出力不讨好的事;
3、供电公司想罚你们的款,就是想白收你们的钱,这就没脾气了。
探讨一下:供电公司的收费,即使按照4费率方式收费,在不同费率下,按功率因数收费,也有不合理的地方,因为没考虑有功的变化。如果按照全月的总有功电度量和总无功电度量,再估算全月的平均功率因数,合理吗?
先要分析清楚是欠补偿还是过补偿。
像你这种情况很可能是过补偿造成的。正常负荷大时候经过补偿功率因数不错,可在小负荷时产生过补偿,造成功率因数罚款。
像你这种情况很可能是过补偿造成的。正常负荷大时候经过补偿功率因数不错,可在小负荷时产生过补偿,造成功率因数罚款。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
再给你一个建议看看你们的无功表的电路有没有问题呀
无功表跑不出来数字也不行的呐。
无功表跑不出来数字也不行的呐。