我有一台400的变压器,无功补偿柜已经上了,功率因素表达到0.92,一个月下来还挨罚,是什么原因。

我有一台400的变压器,无功补偿柜已经上了,功率因素表达到0.92,一个月下来还挨罚,八月份电量是17万度,农电局发行回来是0.83,八月份罚款3100元,是什么原因。... 我有一台400的变压器,无功补偿柜已经上了,功率因素表达到0.92,一个月下来还挨罚,八月份电量是17万度,农电局发行回来是0.83,八月份罚款3100元,是什么原因。 展开
 我来答
郭卫国
2007-09-05 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5713万
展开全部
功率因数的衡量分二种,一是“即时功率因数”,二是“平均功率因数”;

你说功率因数表达到0.92,表明是你观察功率因数表示数,是0.92,说明在你观察的瞬间,功率因数值是0.92,这就是“即时功率因素”;而供电企业计算电费时的功率因数,是“平均功率因数”,就是根据本月你的总有功用电量和总无功用电量,根据公式推导出来的,这个数值是0.83,供电企业正是根据这个数,未能达到国家规定的功率因数标准,才罚款3100元。

出现这个情况,就是在正常生产时(如白天)功率因数正常,在停产时(如晚上)功率因数不正常,请找对无功补偿柜比较熟悉的电工或厂家帮你调整一下,如果无功补偿柜上有功率因数自动控制装置,其又能正常发挥作用,就不会发生这个情况了。
山鹤自无闲s
2007-08-27 · TA获得超过3206个赞
知道小有建树答主
回答量:1303
采纳率:0%
帮助的人:1013万
展开全部
无功补偿设备是否在用电时,全程投入。不要检查时在投入。
无功补偿设备容量是否满足,同时功率因素表指示是否与实际相符。如果满足这些条件,应该与供电部门一同查找原因。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
womyn5
2007-08-27 · TA获得超过1930个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:756万
展开全部
这很明显,你的功率因数表坏了,所以和供电局的不一样才要罚款
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
goodpeter12345
2007-08-29
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一般供电局不会有问题,可能是你们的无功补偿控制器的问题,如果想再改造一下,可以和我们联系。010-62961268。李先生
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答