500KVAR的变压器,平时用电600多A,补偿达到0.96以上,为何还会被供电局罚款?

 我来答
1287631042
2010-11-27 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:599万
展开全部
功率因数与变压器大小无关,你所看到的所谓补偿达到0.96以上是当前线路的功率因数。由于无功补偿控制器没有设置欠流或欠流参数不合理,所以到晚上线路电流较低时补偿电容没有切除,就造成过补偿,功率因素超前,而功率因素超前时,无功电能表同样要记录无功电量,而供电局力调率是按每月平均功率因数考核的。所以你看到的所谓补偿达到0.96以上并不是供电局考核的数值。下面教你平均功率因素的计算公式:

平均功率因数=有功电度(kw.h)/根号有功电度(kw.h)平方+无功电度(kvar.h)平方

你可以通过该公式计算出你每月的实际功率因数。
honghangdianqi
2010-11-27 · TA获得超过2278个赞
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:128万
展开全部
1、咨询供电局是否因功率因数低罚款;功率因数低于多少罚款;
2、我方计量仪表准确性;
3、补偿是三相共补还是分相补偿,是否平衡;如单相检测,可能出现检测相补偿效果好而其它相造成不平衡想象;
4、其他原因:每步补偿量是否过大、是否有设备冲击需要动态补偿等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
398927091
2010-11-26 · TA获得超过756个赞
知道小有建树答主
回答量:513
采纳率:0%
帮助的人:385万
展开全部
变压器容量单位:KVA,没有后面的R
查补偿达到0.96还被罚款的原因,一要看该供电局对力率的要求是多少才不罚款?
二要看自身的功率因数表准不准?会不会误报?