请高人指点变压器速断,过流保护定值如何计算? 1000的变压器,400/5 详细的计算公式谢谢怎么怎么计算的, 20

详细一些,我不要光知道结果我要计算公式... 详细一些,我不要光知道结果我要计算公式 展开
 我来答
t3864188
2013-08-20
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4743
展开全部
[1.25*(1000/17.32)]/[0.85*(400/5)]
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Mister10000
推荐于2017-12-16
知道答主
回答量:9
采纳率:100%
帮助的人:2.7万
展开全部
一段,二段,三段线路各多长,最大最小运行方式下系统阻抗多少?
公式很简单。
I=K(rel)xI(max).
你先给数据,再给你计算
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8ca785
2018-05-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:970
展开全部

网页链接

电力变压器过流、速断保护整定值计算小软件


已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-04-24
展开全部
20分?唉!
追问
哥我是新手,还不是很懂希望谅解。虚心求教了...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答