幕墙层间防火隔离层高度是否不小于800mm,包括玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙。

 我来答
云云说教育
2020-04-11 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403555

向TA提问 私信TA
展开全部

是的。

1)对于不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于1.2m的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m.

2)为了阻止火灾时幕墙与楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,应该用防火封堵材料严密填实。

窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用防火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之间的空隙蔓延。

扩展资料

幕墙层间防火隔离层最外层多采用玻璃、铝合金或不锈钢等观赏性较高的材料,形成饰面,改变了框架结构建筑的艺术面貌。幕墙工程技术飞速发展,当前多以精心设计和高度工业化的型材体系为主。

由于幕墙框料及玻璃均可预制,大幅度降低了工地上复杂细致的操作工作量;新型轻质保温材料、优质密封材料和施工工艺的较快发展,促使非承重轻质外墙的设计和构造发生了根本性改变。然而,发生火灾时玻璃幕墙在火灾初期即会爆裂,导致火灾在建筑物内蔓延,垂直的玻璃幕墙和水平楼板、隔墙间的缝隙是火灾扩散的途径。

kqblue
推荐于2017-11-25 · TA获得超过560个赞
知道小有建树答主
回答量:468
采纳率:75%
帮助的人:366万
展开全部
玻璃幕墙工程技术规范JGJ102 有规定。
无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙,或防火玻璃裙墙。
玻璃幕墙与各层楼板,隔墙外沿间的间隙,当采用岩棉或矿棉封堵,其厚度不小于100mm,并应填实。
金属石材幕墙规范里没有规定高度。。只说了必须用1.5mm后耐热钢板。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chinamlong
2012-04-19 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:66%
帮助的人:92.6万
展开全部
看防火等级
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式