富士变频器故障
请问各位大侠,富士变频器报OU3恒速过电压,一开始报OU2,更换制动单元后报OU3,请问是哪里坏了...
请问各位大侠,富士变频器报OU3恒速过电压,一开始报OU2,更换制动单元后报OU3,请问是哪里坏了
展开
展开全部
刹车回路看看有没坏,要吗,参数有问题,还有就是制动电阻没选好,可能小了

2024-12-24 广告
变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修质量。从事变频器维修的人员需要经常学习,了解变频器内部的电子元器件所具备的功能和特点,开拓知识面,将新学到的知识应用于实际工作中,不断提高维修技术水平。静...
点击进入详情页
本回答由杭州丹川科技提供
2012-05-07
展开全部
把主回路的电容也换掉,如果还是不行,估计主板坏了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
富士变频器报OU3恒速过电压,第一看制动单元,和电容。 设置不好也出0C2的,先看外部制动再看内部制动,OU3你应该换的太小不匹配,
0C1 加速时过电流 OL1 电动机1过载
0C2 减速时过电流 OL2 电动机2过载
OC3 恒速时过电流 OLU 变频器过载
EF 对地短路故障 FUS 直流熔断器短路
OU1 加速时过电压 Er1 存储器异常
OU2 减速时过电压 Er2 键盘面板通信异常
OU3 恒速时过电压 Er3 CPU异常
LU 欠电压 Er4 选件通信异常
Lin 电源缺相 Er5 选件异常
OH1 散热片过热 Er6 操作错误
OH2 外部报警 Er7 自整定不良
OH3 变频器内过热 Er8 RS485通信异常
dbH DB制动电阻过热
首先请问你说的是什么设备>电机铭牌信息和变频器的信息和参数报上来
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?