PLC的输出端接直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
PLC的输出端接直流负载时,COM端接24V+。
PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。
在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同,
扩展资料:
输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。
常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。
在PLC控制系统设计中接线的工作比重叫小,但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。
PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。
参考资料来源:百度百科 ——PLC(平面光波导技术)
PLC的输出端接直流负载时,COM端接24V+,然后Y接负载一端,负载另一端接24V-。PLC的COM与Y之间相当于加了一个开关,当这个Y点接通时,开关闭合,COM与Y接通,所以你把24+接到COM上,这个时候,电流从电源出发,经过COM,Y,到负载,再从负载的另一端到24-。
三菱PLC是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
例如:FX2NPLC
COM1使用+24V,同组的Y0、Y1、Y2、Y3接中继的线圈“+”,那么这组的中继线圈“-”端接0V。
COM2使用0V,同组的Y4、Y5、Y6、Y7接中继的线圈“-”,那么这一组的中继线圈“+”端就接+24V。
所谓电流的流入流出并没多大关系,因为PLC无论是晶体管型还是继电器型输出,其COM与Y端就等效成一开关,可以是交流,也可以是直流,其主要参数是可导通电流大小,不超额定电流值即可。
应该不是吧,因为我用的是晶体管型PLC,我试过COM接24V和0V,结果是不一样的。Y端接中间继电器的一端,中间继电器的另一端接0V,然后COM端接24V,发现PLC没输出时,中间继电器都得电了。然后我就觉得奇怪了,求解释。
可以画下电路图以帮助理解
根据查资料,我之前说法错了,PLC应分为三极管、可控硅、继电器三种输出型(其中三极管与可控硅也可合并称晶体管)。如图:
例如:FX2NPLC
但这样接,电流不是从Y端流入,再从COM端流出吗?以前学PLC时,记得电流是从Y端流出,然后再流进COM端的。
Y是+24V COM是0V 电流从电压高的一段流到电压低的一段!我认为应该是从Y到COM
参考资料: V