变压器的电抗如何计算

 我来答
tyyosf
推荐于2017-09-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:1482
采纳率:70%
帮助的人:190万
展开全部
  变压器在忽略电源阻抗时,低压侧短路时,短路电流=额定电流/阻抗电压%;
  额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U;
  变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id;
  请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。
  变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。
  名词解释:

  电抗
  电抗(reactance),用X表示,是一种电子电子元件因为容量或感应系数展示的对交流电(交流电)的通道的反抗形式。在一些方面,电抗像DC(直流电)电阻的 AC 类似版本。但是二个现象在重要的方面是不同的,而且他们能独立地改变。电阻和电抗联合形成阻抗,被用二维量复数的形式定义。
  当交流电通过一个包含电抗的元件的时候,能量交替地被储存进和释放出一个磁场或一个电场。在一个磁场的情况,电抗是感应的。在一个电场的情况,电抗是电容的。感应的电抗被赋值为正虚数。电容的电抗被赋值为负虚数。如成份中的感应系数增加,它的感应电抗以虚数的形势变得比较大,假定频率被看作常数。
  如果频率在感应系数为给定值的时候增加,感应电抗虚数项增加。如果 L 是享利(H)表示的感应系数,而且 f 是赫(赫兹)表示的频率,然后感应电抗 +jXL ,以虚数欧姆的形式,被给出为:+jXL=+j(6.2832 fL)
  其中 6.2832 大约相等于2 pi 一个表现完整的 AC 周期的弧度数字的常数,而 j 表现单位虚数(-1的正平方根)。公式在微享利(?H) 的感应系数和兆赫兹(MHz)的频率时也成立。
  作为一个感应电抗的真实例子, 考虑一个感应系数是 10.000 ?H 的卷,频率是2.0000兆赫兹。使用上述的公式,+jXL 被发现是+j125.66 欧姆。如果频率被乘以两倍到 4.000兆赫兹,然后 +jXL 乘以两倍,到 +j251.33 欧姆。 如果频率被二等分到 1.000兆赫兹,然后+jXL 被减去一半,为 +j62.832 欧姆。如元件的电容增加,它的电容电抗变得比较小负数(接近零),以虚数项的形式,假定频率被看作常数。如果电容给定时频率增加,电容电抗变为更小的负数(更接近零),以虚数项的形式。如果 C 是单位为法拉第(F)的电容,而且 f 是单位为赫兹的频率, 然后电容电抗 -jXC ,以虚数欧姆的形式,被给出为:-jXC=-j(6.2832 fC)-1
  这一个公式在电容单位为微法拉(?F)而且频率单位为兆赫兹(MHz)时也成立。
  作为一个电容电抗真实的例子,考虑电容为 0.0010000?F的电容器, 频率为2.0000兆赫兹。使用上述的公式,-jXC 被发现是 -j79.577 欧姆。 如果频率被乘以两倍到 4.0000兆赫兹,然后 -jXC 被剪去一半,为 - j39.789 的欧姆。 如果频率被减去一半成1.0000兆赫兹,然后 -jXC 被翻倍,为-j159.15 欧姆。
要不就不说
2012-05-06 · TA获得超过6643个赞
知道大有可为答主
回答量:2120
采纳率:100%
帮助的人:814万
展开全部
励磁电抗可按空载电流和额定电压计算;漏抗可按阻抗电压和额定电流来计算。公式都是X=U/I
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式