请教一下这个配电系统图怎么看?

 我来答
rbt183
推荐于2017-09-29 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1402万
展开全部
按以下顺序读图:
1、AL01---照明配电箱代号/编号
2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8,计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9,计算电流Ij=21.1A
3、ZRYJV-5*10------电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆,5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设方式)
4、C65-40A/3P------进线总开关,施耐德小型断路器C65系列,40A,3极
5、L1、L2、L3------出线回路所接相序
6、C65-16A/1P------出线断路器,单极16A
7、C65-20A/1P+Vigi30mA------出线漏电断路器,动作电流30mA(未显示电子式或电磁式)
8、WL01------照明出线回路,编号01
ZRBV-3*2.5-SC20 FC------聚氯乙烯绝缘阻燃(铜芯 硬)导线,3根,规格2.5平方,SC20穿直径20mm的厚壁金属管(钢管),FC敷设于地面下
9、WP01------配电出线回路,编号01
(导线、敷设方式类推)
10、照明、插座------明确用电设备、用电器,或用途
1.0KW等------用电器(或该回路所有负荷)安装容量
【注】
本系统图具有以下用途:
1、结合平面图标示的AL01位置,可以确定安装场所、安装方式(通常在设计说明中统一说明安装方式),根据平面图标示的进出线回路敷设线路
2、可以为上级配电设备提供用电参数
3、可以根据本图订做配电箱(应明确明装/暗装)
4、可以调试线路、检查验收
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
liangger_he
2012-05-08 · TA获得超过521个赞
知道小有建树答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:77.1万
展开全部
这个图相信你能看懂,就一个总线接到一个总控制盒,再分到其他各个线路。
帮你解释一下图上的文字标识:字母B表示布电线,v v在电线术语是指两层聚露乙烯意思;也就是(塑料);BV V,聚露乙烯护套铜芯线,两芯线;
B V V硬护套线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,同时还用于明装电线。后面的数字就表示线材的根数以及粗细,如:2X16,就是2根16平方毫米的线。
VG332.QA:回路编号,QA:空开。
C65N-63A/2P:C65N-就是开关型号(最大断路电流为65A);32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A);2P-级数
后面的意思一样,就是线材粗细不同,开关的电流以及级数不同。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1GB哥
2012-05-08 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:44.7万
展开全部
就是一空气开关控制箱,第一个是主电路进线开关3P的,也就是进3条线的空气开关断路器,后面是一个个单P的断路器,不懂回家看下你家里的空开箱就全明白了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
魏鶴林
2012-05-07 · TA获得超过1484个赞
知道小有建树答主
回答量:473
采纳率:0%
帮助的人:341万
展开全部
首先是电源进线(包括了用料、根数、口径),再来就是开关所用的型号、安数及相数,然后开关下方是该线路的设计值。右边接着是线路号、开关(同前述)、线路用料(同前)、作用、该组线路设计功率