不带电器元件的配电箱(柜)门,是否必须加跨接底线。急 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电器元件 配电箱 底线 搜索资料 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 老周至 推荐于2017-11-25 · TA获得超过448个赞 知道小有建树答主 回答量:220 采纳率:100% 帮助的人:226万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 国标规定没装电器元件的门子与箱体可以不加跨接地线,注意是“可以”,实际现在的配电箱门子与箱体与接地排都要连通,用截面积2.5平方毫米黄绿双色软铜线,或同截面积铜编织线,并且要求三点之间电阻不大于100毫欧,如果不这样做质检站根本验收不过。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容二级配电箱_漏电流小于0.1mA_EMI辐射小二级配电箱20%~100%规格 电流范围内,可任意设置过流保护基准电流二级配电箱负载电压均在36V安全电压范围,保护人身安全,,国产替代www.vicorv.com广告配电箱_Kimi-AI写作-5分钟生成高质量文章kimi.moonshot.cn查看更多 其他类似问题 2022-11-19 配电箱内防护门是否要做跨接线处理,前提是配电箱为双层防护门 2022-11-19 配电箱内防护门是否要做跨接线处理 2023-05-08 多闸配电箱正反面接线不能用吗 2023-05-08 多闸配电箱正反面接线不能用吗 2022-09-29 请问分配电箱的进线电缆未经上一级配电箱的断路器,这样接线是否不符合接线规范? 2023-08-03 电气控制柜强强电部分采用下接线方式可以吗? 2020-09-25 请问分配电箱的进线电缆未经上一级配电箱的断路器,这样接线是否不符合接线规范? 1 2023-08-03 电气控制柜强强电部分采用下接线方式可以吗? 更多类似问题 > 为你推荐: