在切断电源的时候为什么先拉开断路器再拉两侧刀闸??

 我来答
lgjg2004
推荐于2017-10-15 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:78%
帮助的人:1289万
展开全部
先拉开断路器再拉两侧刀闸的原因是:
在线路拉闸时不能明确线路负荷情况,如果是在带负荷的情况下拉闸,因为有工作电流的存在,这时会有较大的电弧产生,容易烧坏设备刀口甚至伤害到作业人。断路器的断路机构是带弹簧的,可以快速的断开线路,消除电弧作用。而刀闸则完全靠人手工操作,没有加速断开这种功能,容易产生电弧。因此拉闸要先断开断路器。
断路器断开后,就不再有电流了,这时再拉刀闸就没电弧产生了。
段洪浩19760228
2012-05-14 · TA获得超过297个赞
知道答主
回答量:261
采纳率:100%
帮助的人:156万
展开全部
断路器有灭弧功能,带负荷分,合时产生的电弧在灭弧室能熄灭,刀闸没有灭弧能力,如带负荷分,合闸产生电弧会引起三相短路,后果很严重,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
姓王的wy451

2012-05-14 · TA获得超过48.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:8万
采纳率:78%
帮助的人:8950万
展开全部
因为断路器可带负荷开断,而刀闸带负荷断开时容易拉弧烧坏触点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b98c16d1b
2012-05-14
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:1.1万
展开全部
如果先拉两侧的任意一侧刀闸,相当于用刀闸切断负载电流,而刀闸是不具备这项功能的,可能因为断开时的巨大电流造成设备人身伤害。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hutg1
2012-05-14 · TA获得超过2692个赞
知道大有可为答主
回答量:1464
采纳率:100%
帮助的人:1213万
展开全部
断路器是作为电流过流保护用途,如果线路上还有别的开关,就尽量不要频繁操作断路器,这样会减少它的使用寿命。