为什么线路停电时,应先断开关,如先拉电源侧刀闸后拉负荷侧刀闸,会怎样
1个回答
展开全部
线路停电操作断开断路器后,为什么要先拉开负荷侧隔离开关而不是母线侧隔离开关?停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器"拒分"或经操作却"假分闸",拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。(2)线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作,一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
停电操作有两种可能,一种是开关尚未断开先拉刀闸,另一种是走错间隔而误拉 刀闸。这时如果先拉电源侧刀闸,弧光点在开关内造成母线的保护动作,若先拉负荷侧刀闸,弧光短路在开关外,开关保护动作跳闸,缩小事故范围,所以,停电时先拉负荷侧刀闸。。
交流...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询