变压器分接头和有载调压是同一回事么?

 我来答
d6_9b
推荐于2017-11-25
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
不能说完全是一回事,但有关系。
通常双绕组变压器的高压绕组设有若干个分接头可供选择,其中对应额定电压Un的称为柱接头。变压器的的低压绕组不设分接头。对于三绕组变压器,一般是在高压绕组和中压绕组设置分接头。可以根据调压要求选择适当的分接头,以实现改变变压器的变比调压。
普通变压器的分接头只能在停电状态下改变,正常运行中无论负荷如何变化,只能使用一个固定的分接头。与普通变压器相比,有载调压变压器的优点是可以再带负荷的条件下切换分接头,调压范围比较宽,一般在15%以上。我国110kV电压等级的有载调压变压器由Un±8*1.25%共17个分接头,220kV电压等级有Un±4*2.5%共9个分接头。
即有载调压是指变压器能够在变压器不退出运行的条件下改变变压器分接头来实现调压。
希望能对你有帮助:)
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
呵呵这好比两个人被绑在一根杆的两端了,而其中一个人除了绑在杆上外还抱着一根柱子,现在这根杆长度变化了,那么另一个人的位置则会依杆子的长短而变化位置。电网就是柱子,两个人就代表变压器高低压侧的电压,而杆子的长短则代表变比,谁抱着柱子或者谁抱的... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
匿名用户
推荐于2016-11-29
展开全部
2012-05-14 · TA获得超过7.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.1万
采纳率:0%
帮助的人:6725万
展开全部
二者的目的相同。前者暴露在空气中,后者浸在绝缘油中。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助