什么是485通讯线 40

 我来答
清晨的玛丽莲鹿Cu
2021-02-03 · TA获得超过428个赞
知道答主
回答量:213
采纳率:87%
帮助的人:5.7万
展开全部

采用差分信号。RS485采用两根通信线,通常用A和B或者D+和D-来表示。逻辑“1”以两线之间的电压差为+(0.2~6)V表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2~6)V来表示,是一种典型的差分通信。

现场的485接线采用4线制接线,手拉手布线。但这种方式带来一个问题,即在远传时必须使用隔离。增加了成本,下图是必须隔离的原因

近几年出现的二总线技术POWERBUS,两根线解决通讯供电问题,原理上解决了产生灌电流的问题,且布线支持任意拓扑,简单高效。

chaofeng_li
推荐于2018-02-23 · TA获得超过390个赞
知道小有建树答主
回答量:456
采纳率:44%
帮助的人:178万
展开全部
就是特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆系列。
通用型现场总线系列电缆
性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
可爱的zhanmusi
高能答主

2021-04-07 · 最想被夸「你懂的真多」
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:66%
帮助的人:490万
展开全部
RS485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-485使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。
在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等因素所影响。
理论上,通信速率在100Kbps及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而有所差异。
在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到10.8公里。
如果确实需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5到10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友7ab6fe5
2012-05-14 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:92
采纳率:0%
帮助的人:57.9万
展开全部
通常情况下就用到两根普通双绞线就可以了,一根是485A+,另一根是485B-,最多再用到一根地线;有些485通讯线做成串口线的形式,其实内部也只是用到2个或3个管脚而已
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-05-14
展开全部
就是 用来做RS485通讯 的线缆

通常 用 双绞线

但建议 用 专用的 RS485通讯 的线缆