自动喷水灭火系统对系统供水有什么要求?

 我来答
公共安全顾问
2012-05-15 · 知道合伙人教育行家
公共安全顾问
知道合伙人教育行家
采纳数:1762 获赞数:10015
大型项目消防专家,消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。

向TA提问 私信TA
展开全部
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)
10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
10.1.2 与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。
10.1.3 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
10.1.4 当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
来自:求助得到的回答
水箱
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行... 点击进入详情页
本回答由水箱提供
学盛信伟兆
2019-09-24 · TA获得超过1084个赞
知道小有建树答主
回答量:1941
采纳率:86%
帮助的人:9万
展开全部
最好是明杆闸阀,以便于水泵维修时对水池内的水进行控制