UPS怎么并机

ups怎么并机... ups 怎么并机 展开
 我来答
老三2z4
推荐于2017-05-21 · TA获得超过769个赞
知道小有建树答主
回答量:415
采纳率:0%
帮助的人:228万
展开全部
2台UPS并联的接线原理:
1.工作电路:输入电源分2路→2只断路器控制→2台UPS(带并机卡)电源,UPS电源并联后→通过1个总断路器控制输出→接入负载;
2.维修电路:输入电源分1路→维修旁路用1只断路器控制→UPS电源并联后的1个总断路器输出端并联→接负载。
banth888
2013-05-06 · TA获得超过732个赞
知道小有建树答主
回答量:374
采纳率:0%
帮助的人:75.1万
展开全部
必须是相同的UPS型号相同,要有幷机功能的。如果简单的把输出并在一起,输出电压波形不同会把UPS给烧坏的。

根据你的描写我后来了解的资料ups的输出应该有一个STS开关,当其中一台维修时会自动切换到另外一台工作的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友028333ac6
2012-05-22 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:1004
采纳率:0%
帮助的人:472万
展开全部
我们的机器是输入输出直接连接,然后两台主机之间一条并机通讯线。也可以根据用户的配电柜上的开关来决定输入输出是否还需要另外接开关再连接哟。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)