展开全部
楼主您好,我是专业做UPS电源的,很高兴为您解答。单机启动:闭合旁路——测量输出电压——断开旁路——闭合电池——冷启动——测量输出电压——闭合市电——测量输出电压——闭合旁路——闭合UPS输出。单机启动完成。并机启动:UPS1闭合旁路——UPS2闭合旁路——测量输出电压——UPS1闭合市电——UPS2闭合市电——测量UPS1和UPS2输出电压——闭合电池——闭合UPS1和UPS2输出——并机启动完成。关机步骤:手动关掉负载——断开UPS1和UPS2输出——断开UPS1和UPS2市电和旁路——断开UPS1和UPS2电池,关机完成。满意请采纳,如还有问题就请继续追问。
stlinfeng
2012-12-24 · TA获得超过4662个赞
知道小有建树答主
回答量:920
采纳率:75%
帮助的人:522万
展开全部
因UPS是较重要的设备,使用前要详细了解说明书的内容。
1、单机启动较简单,接完电池组,再接上市电就可按说明书的程序开机了;
2、并机启动,一般现在的UPS都可直接并机,并机完没不会主从机,先开机的为主机,其它UPS的输出电压、频率跟随主机;
3、关机,一般先关负载,再关断UPS逆变器,让UPS走旁路,再断市电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfil118
2012-12-25
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:13.7万
展开全部
单机启动:连接完电池组,开启电池组开关,开启市电开关,开启UPS,待UPS专为正常逆变工作,开启负载即可。
并机启动:因品牌、型号不同,建议使用同一品牌、同一型号UPS。如山特C系列需加并机卡方可并机使用,并机前联系供货商询问UPS有无并机功能,是否需要加装并机卡。UPS主机并机,最好没台UPS有独立蓄电池组,将两台或多台UPS通过RS485/RS232通讯线连接起来,开机方式与单机启动一致,待每台UPS正常启动转逆变,开启负载即可。
关机:先将负载关闭,依次关闭UPS开关、市电开关、电池组开关即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SO草原狼
2012-12-24
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:16.2万
展开全部
单机启动:接好电池,接好配电线,测量电压,确定无误,可以开机
并机启动:先了解并机方式。测量输入相电压,输入线电压,旁路输入电压,电池组电压,确认无误,可以开机
关机:打到旁路或维修旁路
具体操作请根据厂家说明书进行